1:昨天做了一个S7-200 与6SE70 之间的USS 通讯试验,参考了下载中心的手册(在下载中心--高级搜索--文档号里输入F0111即可下载该手册),先对装置恢复出厂设置和电机的常规参数设定,再按照手册上对装置参数设定后,装置的MOP面板上并示显示0009,而显示的是0008未进入准备运行状态,捣鼓了一阵后还是不行只好求助于西门子客服,客服给出上述手册上只是对USS协议的一块参数设定的答服,并不代表按手册上的参数设定就能让电机转起来,在客服的指导下将P555.1=1至P560.1=1,MOP面板显示0009.此时一阵欣喜!赶快在程序里将USS_CTRL里RUN脚上的变量置1此时变频进入运行状态,但是速度却没有,明明我在USS_CTRL的Speed针脚里输入的变量是10HZ.再次在客服的指导下将参数P571.1=1,P572.1=1电机实现正常运行.呵呵...如此一番下来电话显示通话38分钟,在此再感谢一下西门子客服的耐心指导。
2:实现USS多台变频通讯时,只要将USS_INIT里的ACTIVE二进制对应的位 置1,如:有两台变频器的地址分别为1#,2#那么ACTIVE里就输入2#11,如果有三台变频器而第三台变频器的地址为10,那么就将第10位也置1,即2#1000000011,然后在下面分别调用UCC_CTRL,调用USS_CTRL时分别分配不同的地址.