回复:70的功能图

LHD.李

  • 帖子

    567
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2007-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-04 13:06:29

0楼

quote:以下是引用臣臣在2009-08-04 09:55:28的发言:
我看到例如模拟量输入1,k为0011我应该对应哪个p,而模拟量输出为p640.1是不是就对应k0015?

举个常见的例子吧,把模拟量输入1连接到速度给定吧,那就是把K0011连到P443里,就能实现通过K0011的变量值变化而达到更改速度.
P640.1里连接K0015也可以,只是你这样连没多大意义,这样你是把模拟量输入的K变量直接连到模拟量输出端子上了,你可以把K148连接到P640.1里,这样就是把电机的当前频率(速度)传送到模拟量输出1端子了.