我有这样的方案,大家看看可不可行:
1、组网:将HMI、224、226的通讯口通过profibus电缆和网络连接器连接起来,其中226的2个编程口都要接进去。
2、plc的通讯:226的一个编程口作为主站,224作为226的从站,作主从通讯。
3、HMI作为主站,226的另外一个通讯口、224的通讯口,作为从站,HMI与他们作主从通讯,这样子组网,HMI就可以直接去访问226和224了,而不需要经过226去转224的数据了,而且226、224之间的通讯也独立了。
以上的通讯都通过ppi协议。