quote:以下是引用冷酷在2009-08-04 15:51:16的发言:
我单位上了一条新生产线,网络选了西门子的石英光缆,用了西门子的光口153模块,但是老出问题,经常有站掉(闪断)马上又回复,但是很可能造成设备停车,很麻烦的,后来在程序里把所有的急停信号全改成常开点,把光缆的头重新做过并经常清洁卫生,现在基本上好了,使用光缆不怕干扰但是怕不干净!!!使用时一定要注意!!!
同病相连,我也遇到过,用的还是玻璃光纤,瞬间故障,然后恢复。因为有急停常闭点,就急停了。没办法,改为常开点,按理说,不存在干扰问题。接头清洗工作也做了。有没有别的什么可能。电气接口那边线较短,接地也做好了。
另外,使用光纤链路模块真的很贵,每个站都要加,如果光纤要大量使用,需要等待价格更低的通讯模块了。