我用的416CPU,正在调试项目。软件使用STEP7V5.3.现在发现每次在线修改某FC并下载时候,
提示覆盖原FC,点击是。但在硬件组态中看CPU的在线模块信息,CPU总的存储空间增加。直到
最后一次我修改和下载某FC的时候提示空间不足,此时看CPU存储空间已满。
印象以前使用STEP7V5.4的时候也有类似情况,但在下载FC的时候会提示空间已满、是否压缩
,点击压缩既可继续下载。 是否这是V5.3和V5.4的区别之一。
1:为什么下载且覆盖原FC,而CPU总的存储空间增加?
已经实验,每下载一次存储空间都有增加。
2:因为有别的设备要持续运行,我都是在CPU不停的时候修改程序。在硬件组态中看CPU在线
的存储空间属性时,是否可以点击“压缩”?是否会对整体程序有影响?是否会有隐患导致别
的程序错乱?
我用的基本都是梯型图做的程序。
3:不记得再哪里好象看过说:使用“压缩”后就不支持在线修改和下装,是否是这样?还是
单指对CFC编程或PCS7而言?