发布于 2009-08-05 10:10:02
0楼
以前做过一个改造项目,就是原先一套315-2DP,后又加一套315-2DP,都挂多个ET200M IO站,和你这个差不多要交换数据,当时也是在这问了半天,总结一下给你参考下:
1、MPI方式,在STEP7网络设置设置GD区交换数据
2、用DP/DP COUPLER 主主通讯
3、用CP342-5将一个315-2DP挂到另个315-2DP主站下边做从站通讯
4、用CP343-1
5、好像当时斑竹还说可以两个315-2DP各带各自的IO站直接都挂在一条DP总线上,当时记得有一句很经典:两帅各带一路人马!
因为我做的项目两个CPU离的很近,我就用了第一个方法,很简单只需设置一下就行,不用编程直接引用。
在次也感谢一下当时热心帮助的斑竹和网友们!!!