昨天在监控一个300的程序时出现如下怪现象:
当不用变量表中监视变量时,变量的输出Q0.1正常(是一个DO点)如果在LAD梯形图中监视输出值也是正常的,可是一旦打开变量表监视Q0.1时,输出就不断地时为1时为0,而且变量表和梯形图的值不一样,现场实际的DO卡确实也是在不断的时有输出时无输出,不知为什么?(注:通过查找,所有程序只有一处对输出点Q0.1进行赋值,且也没有对包含Q0.1的输出字节QB0、字QW0、双字QD0赋值的地方),只要关闭变量监控表(其它外部输入输出未变),输出就正常了!