死活就没理解你说的意思,

是触摸屏坏了,
想换成 电脑 + WinCC,

还是电脑坏了,想换成触摸屏?

我的理解是你想问 “触摸屏的项目能否很快的转换为 WinCC的项目?”

假如是触摸屏坏了,很多老的屏,确实并不好订购,
例如 TP270.

你可以在计算机上安装 CP5611 替代 触摸屏的 IF1B 通讯口,
但是注意,好像很有 技巧。

在计算机上 安装 Protool Runtime。
可以用 计算机 模拟 触摸屏的环境,

假如把台式机 换成 平板电脑,屏幕也是触摸的,
就更像 触摸屏了。

反过来讲,假如你原来时WinCC 的项目,现在想做成 触摸屏类的 应用。

可以用 配置稍微高点,机器薄一点的 平板电脑。
里边装WinCC,依然可以实现 触摸屏类的 功能。