6ra70上安装一块t400,均是新的,无论是从面板还是从x300口用电脑都读不出d参数来。
用面板读参数时到n参数最后一个后再按一次向上箭头,本来该显示h001时却开始显示001-999快速跳动,直到从999变为r001才停住。
用电脑读时h参数全部显示“upnu unknown”(第一个单词记不太清楚了,大概是这样)
但6ra70的r060参数i003显示版本号1.11(应该是t400版本吧?)
r063参数i003显示134
r064参数i001和i003为255
r065参数i001为4 i003为1
我试图用drivermoniter直接连接t400的通讯口,但按说明书接线还有拨码开关设置都不能通讯,有相关经验的请告知具体接线和拨码开关位置,谢谢!