quote:以下是引用永恒的憨豆在2009-08-06 11:18:03的发言:
说一个调试的亲身经历,又一次我调试一台软态蚊香盘设备,有一个编码器是用于计长的,编码器连接线用的是带屏蔽的5芯特种电缆,当按照图纸把线接上后,转动编码器长度不变化,程序监控发现无脉冲输出。编码器是新的,万用表测了也有DC24V的电压,刚开始编码器线屏蔽层没有接地,以为故障点找到了,可是把屏蔽层接地了,编码器照样没有脉冲。此刻非常郁闷,因为公司旁边的电缆管设备用同样的编码器可以计长,为什么到这里就不行了?最后仔细研究两种设备的图纸,终于找到了症结,原来调试的这个系统用的是s7-200的cpu,而公共端(com)接的是DC24V-,而编码器是欧姆龙的,输出形式是NPN的,所以在这种形式下,npn的编码器怎么会有脉冲呢?而另一台设备公共端用的是DC24V+,所以出现了同样的编码器一台管用,另一台不管用的局面,最后没办法,换了一个推挽式输出的编码器,问题解决了。
原以为是未屏蔽层接地引起的,恰恰是公共端的选择引起的,所以,在s7-200系统中,屏蔽层的接地固然重要,公共端(com)是接DC24V+还是DC24V-也比较重要。


同感,我也遇到过,CPU和后面模块的电源分别来自两个隔离变压器,在试验室时两个电源的公共端没有连接(可能有电位差),最后有一个模块居然冒烟了,以后特别注意一点要等电势啊。