这个DP通信实际上就是RS485通信。所以如果出现问题,可以去找关于485总线抗干扰的资料。实际出问题的地方有下面几个,可以参考:
(1)每个网段最多32个设备,建议少几个,可以供增加临时性测试点;
(2)通信电缆长度要满足通信速率的要求,如果使用非原装通信电缆,建议减半再减半通信距离。(一定要选择阻抗在100-150欧姆左右的通信电缆,否则DP上的匹配电阻就不是很合适了)
(3)当使用分支线连接设备时,要注意整个网络上所有分支线的长度不能太长(与通信速率有关)。
(4)最后,还是电磁屏蔽的问题:电缆插头经常插拔,可能造成屏蔽层轻微断裂,影响屏蔽效果。也可以使用交流信号多点接地的方法降低干扰的影响。实在不行,建议换光纤来替换。