发布于 2009-08-06 23:05:46
0楼
谐波可以通过谐波测试仪器测量。不过,有一个概念需要清楚,就是你的设备和电网之间的容量比,当设备的容量是你的供电电网质量的1/5时,那谐波成分取决于你的电网,而不是装置。反之设备容量是电网容量的1/1时,那装置所产生的谐波就会占主导位置了。
打个比方,往河里滴一滴墨水,河水的颜色是不会改变的,相反,往洗脸盆里滴一滴墨水,那水的颜色就不言而喻了,要变色的。
电网与装置之间的污染与反污染的关系也是如此。你的供电变压器的容量远大于变频器容量总和,那装置所产生的谐波不会对电网造成威胁的,反之,变频器容量总和接近或等于供电变压器的容量,那变频器所产生的谐波就会对电网造成直接的影响。
为了净化我们的电网不被污染或少被污染。国家规定了传动装置的网侧波形畸变率不能大于4%(现在好像是这个指标,这个指标也是欧洲的网侧标准),所以我们强调变频器的输入侧要加装4%压降的进线电抗器,这个电抗器是针对3次、5次、7次、11次谐波而设置的防护措施;13次以上的谐波要靠无线电干扰滤波器来防护。这就是变频器的输入侧的外围元件。不要小视他们的作用呀。为了你的单位网侧波形畸变率不超标,不被罚款,这些外围元件是非常重要的!
我是你的朋友