发布于 2009-08-07 08:43:30
0楼
s7通信分成5大块:1.pg通信 2.op通信 3.s7基础通信 4.other(s7 server)5.s7(s7 client )
PG-->STEP7 的功能比如下载监控依靠此s7资源,默认保留一个。使用的tsap访问点为01.0X。
OP-->wincc ,触摸屏通过此s7资源进行通信,默认保留一个,使用的tsap访问点为02.0x.
s7 basic-->通过mpi并调用 X_PUT/X_GET程序块进行的通信(如200-300plc或者300-300 mpi通信)占用此s7资源,有的cpu 保留12个,这个是导致资源不足问题的主要原因,现在销售的cpu都默认设置成保留0.
s7和other --》这两中主要使用的tsap地址为 03.0X和1X.0X,用于双边和单边编程通信的资源,300,400 cpu之间s7通信(b send b rcv 或者put get 或者 u send u rcv)使用这两种资源。
mpi的GD通信不占s7资源,其数目受cpu的gd通信的回路数,GD 包数和GD 包长度限制。具体的数值请参考:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/36305149