回复:给PLC模板24V供电配多大开关合适啊?

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-07 09:33:29

0楼

给 PS 进线侧选择空气开关 可以参考 PS的说明书,
上面有推荐断路器 ,电流大小 和 分断特性 都有 说明;
比如楼主提到的这个 PS 的推荐断路器是:230 VAC 时的额定电流: 16 A 跳闸特性(类型): C。
推荐的这个 断路器 都会比“交流侧额定电流”大不少;
选用规格过大的开关可能起不到保护作用;选用规格过小的开关会无法发挥SITOP电源的潜力,甚至不能正常上电合闸