quote:以下是引用HUANGZE75在2009-08-07 09:32:02的发言:
给PS配一个2A的开关,PS选10A的可以满足模块使用电源要求,但对于DO输出的电源应使用外接电源,不要使用PS电源。


2A 的不行,以前我们配 的是 3A 分断特性C 的空开,第一次推不上,非要推好几次才能推上,还容易跳闸;
后来查资料才知道,推荐的 是 16A分断特性C 的空开
原因是, PS里面 有电容,电感 等元件,有很大的浪涌电流,好像记得10A的 PS浪涌电流都有30A还多 ; 还有就是 PS 有过载能力,选小了 发挥不了 PS 的过载能力;
知其道 用其妙