回复:414-4h冗余系统的奇怪问题,给折磨惨了

rake

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-07 12:56:10

0楼

姑苏城外:
我在往卡上写的时候选的是菜单plc下的save to memory card,然后弹出的对话框中save current user program为已勾选的灰色,不能更改,但是我根据设备厂家的建议没有勾选current project,也没有附加任何文件保存到卡上。用save to memory card功能,存储卡就只能在cpu0上,所以我把两张卡都先后插入cpu0上写了一次。写完后把cpu0断电,重启后清内存,在用step7比较了块文件的一致性。

dcount107:
414-4h的ur2-h机架0和1上都各自插了两个sm421 di模块和一个sm422 do模块。

我从cpu1上保存的诊断缓冲区里面看到这么一条,不知道是不是故障原因,请各位帮忙看一下:
Event 3 of 120: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- Module or submodule assignment not evaluated or evaluation aborted with errors (SDB 1,3,5,2X,9X)
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting
Permissibility of certain startup types:
- Manual startup not permitted, corrections in parameter assignment, submodule, etc. necessary
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- No startup type/following memory reset
Operating mode: STOP (internal)
Event occurred in the standby CPU in rack 1
Incoming event
05:57:03.678 AM 01/01/1994
评论