PID控制中设定值的计算问题

762

4

2009-08-07 17:13:40

关于PID设定值(VD204)确认:
假定我们将控制温度定位23.5℃;以单极性(如0~10V)为例,首先应确定输入信号是0~10V电压信号还是4~20mA电流信号?,这在PID设定值中非常重要。
如是0~10V电压输入信号对应0~32000,温度范围0~100℃,设定值为可直接算出: VD204=23.5/(100-0)=0.235;

若是电流4~20mA,其对应数值应为6400~32000,温度范围0~100℃,则设定值应为0.388。
原因:模拟模块中0~32000对应0~20mA;其中6400~32000对应4~20mA对应0~100℃;这就必须进行相关的计算,23.5℃电流计算方式:
(20-4):(100-0)=(X-4):23.5;
解方程:X=7.76(mA)。
设定值:VD204=7.76/20=0.388.

请教各位大侠:
1:上面的这种PID设定值的计算对吗?
2:第二个计算式子中,为什么除以的是20?