"S7-300说是最多可以扩展32个模块"是针对S7-300通过中央机架扩展而言的,因为中央积极扩展最多4个机架,每个机架可挂8个模块。

如果通过网络扩展I/O,则受限于DP主站端口所能挂接的从站数。