关于终端电阻;
1,每条DP线网段两端必须配备终端电阻,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗 。在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
2,西门子的PROFIBUS网络连接器已经内置了终端和偏置电阻,通过一个开关方便地接通或断开。网络终端的插头,其终端电阻开关必须放在“ON”的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在“OFF”位置。
3,西门子还提供一种有源的终端电阻,这种有源的终端电阻与内置了终端和偏置电阻的网络连接器相比,就是需要单独供电,它不会因为网络连接器故障或其所连接设备的故障而影响整个网络的稳定。所以我建议即使在有这种内置了终端和偏置电阻的网络连接器的情况下,最好还要加上有源的终端电阻。