看来一个传动控制系统,如果没有明确使用的需求,泛泛的讲一个元件是加好还是不加好。没有意义,最终会成为无休止的讨论。
有一点是明确的,可加可不加的系统,当然是不加了。这点毋容置疑。可是又有问题来了,什么时候是可加可不加的呢?^_^,我理解,就是这个系统仅仅是电动状态或者是采用电阻能耗制动的状态,变频器的交流输入端可加可不加进线接触器,这种系统可以去掉接触器,不加。
对于MM440向电网反馈的传动控制系统,不知大家是否了解一二呢?众所周知,MM440没有与之配套的向电网反馈的回馈单元。如果要制作向电网反馈的四象限控制系统,需要自己在直流母线设计外加独立的电网反馈单元。这种时候,MM440的交流进线,加接触器是必需的。如果不加,发电的时候有可能“啪”的一声,什么东西就响了。嘿嘿嘿