quote:以下是引用zjlongs在2009-08-07 14:51:26的发言:
要挖掘电机的最大出力,就是要调节好变频器参数,达到最大优化,有必要放大变频器容量,一般电机的过载能力都优于变频器,容量放大了,电机过载能力就可以充分利用,否则,变频器就会报故障
呵呵,说得不错。完全同意你的观点。不过,还没有说到点子上,需要画龙点睛。嘻嘻嘻。
我的观点是,电机可以利用其合理的过载倍数,变频器需要慎用甚至不用(我是坚决不用)过载倍数。这样系统会比较安全,而且能尽可能的发挥其最大的出力状态。
注意,电机的过载也是要合理使用,包括电机的强迫冷却措施,一旦形成因过载造成的热积累,那电机也会完蛋的。装置的过载就更脆弱了。