《我的一段PROFIBUS通讯总有问题,通讯总断,440变频器报F070,有时也不报,但设备停掉,而且是断开很短时间就好,闪断,后能开启,但有时又闪断,接地已经做了好多次还是不能解决。》
这个问题我遇到过,而且处理的很好,只用几角钱就解决了,我处理十几个了,
1、MM440-DP通讯板坏了,内部电解电容失效了,很好修理,打开MM440-DP模板就能看到鼓包电解电容,用相近容量和耐压电解电容替带就可以,
2、注意:中间螺丝有说法,卸时记住螺丝和垫的位置,起导电和绝缘作用,否则,即使换完了电容,无供电电源