网络干扰的处理及疑问?

已锁定

凯行天下

  • 帖子

    154
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-11-04

普通 普通 如何晋级?

网络干扰的处理及疑问?

1116

14

2009-08-09 20:24:41

一台414-2DP CPU,6台6SE70变频器,12台ET200M 153-1 带di,do,ai,ao模板组成一个DP网络。第一次DP地址为8的153-1模板失电,导致网络故障,原因是给153-1模板供电的6A空开跳闸。怀疑6A空开有问题,把6A空开换成10A,并把153-1模板换成新的。能平稳运行。但隔几天后白班生产运行好好的,突然DP地址为8的153-1模板报硬件故障导致153-1所带的2块DO和6块DI模板不能正常工作,但换上的10A空开没跳闸,因手无新的153-1模板,所以把上次换下的153-1模板换上,并所10A空开换回新的6A空开。问题解决。

两次在同一地方153-1模板不能正常工作怀疑有网线传来的干扰。导致给153-1模板供电的空开跳闸,但保护了模板,第二次后来因换了10A空开,空开没跳把153-1模板给搞坏了。

经过仔细检查也没有发现特明显的干扰源。所有配电柜的自动化接地0米以上的配电柜都接了,0米的自动化柜都没有接地,第8站就在0米自动化未接地。处理方法把153-1模板的接地和M点的连接片拆掉,并把153-1的电源接地线也拆掉.只保留模板的背板接地。目前想到的只这个处理方法,但不知这样处理有什么不好的,请大家指教!(取消了153-1模板的接地与M点的连接片,并拆掉了153-1模板的电源接地,只保留模板背板的接地)谢谢!