回复:
《我的一段PROFIBUS通讯总有问题,通讯总断,440变频器报F070,有时也不报,但设备停掉,而且是断开很短时间就好,闪断,后能开启,但有时又闪断,接地已经做了好多次还是不能解决。》
你的这个问题我也遇到过,很少是因为通讯板坏了,主要还是干扰问题。如果你有示波器的话,你测一下通讯线A-B,A-地,B-地,以及PLC地和变频器地之间的波形,再测下的电阻值,看下是不是共地。这与接地的好坏,接地线的粗细关系很大。