我有几个想法说一下:
1.你在414H机架上放DI和DO是怎么回事,好像400H系统一般没有这样用的
2.通过你的表述,我估计你用的应该是flash卡,但是往flash卡里下载程序好像不是像你说的那样都用CPU0下载,两个CPU各下各的,不用插来插去的
3.以上两点你做的系统配置还有下载的方法不对,出现问题就很正常了。建议你将两个flash卡拔去,系统自带的存储空间也还算大,只要程序不是很大,不插卡也可以正常使用的。清空程序后或者干脆断CPU电并拔电池再上电让CPU自检一下,然后再重新下载程序试试看。
4.编一个简单的程序让CPU运行一下,看是否可以冗余。
本论坛中有很多关于400H的文档可以参考一下
不要着急,把你看到的都说给大家听,会帮助你的