是文档写错了,不过这两个产品通用
可能1:laddr地址错误或者参数填写错误。
可能2:线接的不对。
可能3:波特率,地址等设置错误。
可能4:limit 参数填写错误
可能5:db块长度不足。
可能6:232转485转换器过于廉价,有问题。
可能7:341供电不正常
可能8:下载的驱动和使用的ptp程序不对。
可能9:模块没有正确参数化。
可能10:模块是坏的。
可能11:模块的电位和转换器之间有较大的压差并没有连接8端子。
可能12:通信距离较长并没有终端电阻。
可能13:cpu型号比较旧,而程序使用了新的fb7,fb8被fb80的调用。
可能14:fb80的背景db块尺寸不对,原因是没有调用fb7,8就生成了背景db。
可能15:没有在ob100中编写初始化程序(cp start bit set。。。),导致对开关量区域的操作故障。
可能16:modscan 32软件使用不当,例如从站地址填写错误,读取区域长度过长等。
可能17:总线连接器故障,导致cp341与cpu的背板总线通信不正常。