quote:以下是引用风与电在2009-08-06 09:16:06的发言:
各位大侠,如果要读取运行中的电流和转矩,该如何设置报文呢?怎么做最简单?我们在现场经常会遇到这些问题


这个问题是这样,我们可以看一下G120的报文结构,即参数P0922可以设置为1/20/350/352/353/354/999等,如果把参数P0922设置为20,PLC发送两个PZD给G120,G120返回6个PZD给PLC,返回的6个PZD中PZD3为实际输出电流,PZD4为实际输出转矩,这样就能满足用户要求,或者把参数P0922设置为999,用户可以自己链接输出电流和实际转矩,这个用起来还是比较方便的!!!
来自西门子技术支持与服务