程序是写在FLASH里面的,断电多久都没事。但是V区和M区、T区则保存在内存,如果不设定掉电保存,那掉电立刻失效;设置了掉电保存,断电可保50小时,过了也会失效。不过可以编程把你想存的V区数据写到Flash去,就不怕断电了,方法手册里有。另外,MB0~MB13如果设为掉电保存,系统会自动将其写入FLASH,不用额外编程,非常方便。