quote:以下是引用东方红一红在2009-08-10 18:56:43的发言:
请问版主,设备和电网之间的容量比的具体定义?是电流比?还是有用功率比?
这个问题,其实如果留意的话,在西门子的6RA70的使用手册里就可以找到。其中就有一个章节,专门讲网侧谐波的计算。其中提到一个条件,就是所提供的计算例子,必须要满足一个条件,这个条件就是装置的容量(电流)必须小于或等于进线变压器二次侧1/20。也就是说,变压器的二次侧短路比是装置容量的20倍以上。计算才有效。
那么折算以后,可以认为装置的容量与变压器的二次侧容量是1:5的关系就可以了。这个好像也是在天传所的资料里见到的(记不太清楚了)。但是根子是变压器的短路比容量和装置的容量之间的20:1的关系。