回复:“变频器谐波含量大小问题”的讨论,请版主支持

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36982
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-08-10 19:47:18

0楼

回复已经贴出去了。
1.不考虑谐波的条件是:单位供电变压器的二次侧短路比是装置容量的20倍以上,其装置的谐波对网侧影响就小了
2.降低谐波的措施,交流进线电抗器这对3、5、7、11次谐波的抑制有效;无线电干扰滤波器对11次以上谐波抑制有效。具体怎么算,我没做过电抗器,不会。^_^
我是你的朋友