如果想通过200PLC走USS协议在线修改70装置的P参数,整个设置过程如下:

P053=7

P060=2

P970=0

P060=3(或5)

P700.1=11

P701.1=6

P702.1=127

P703.1=2

P704.1=0

P443.1=2002

P554.1=2100

USS通讯电缆连接:9针串口,3----3,8----8