回复:技术专题探讨-网络电缆屏蔽安装

电气柜

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-11 16:27:45

0楼


找了,还要钱,有没有下载的,发一个连接,谢谢。
还有一个问题,PROFIBUS屏蔽层都是多端接地,距离长了肯定有地环流或两端有感应电压,请先告知怎样处理?谢谢。写到这里又有一个问题不清楚,既然地环流是低频干扰源,PROFIBUS应是高频信号,低频干扰源对高频信号影响小,是不是即使有地环流,通信也应该没问题。多谢指点!!!

PROFIBUS安装要求等电位连接,为了避免地环流的影响,要求使用等电位导体进行等电位的绑定,参考附图(摘自PROFIBUS安装规范,可以在网上下载)。


对于等电位导线也有要求,如使用铜线为6个平方,铝线16个平方,铁线50个平方,使用塑料管的目的可能为了减少耦合,安装规范还要求PROFIBUS电缆尽量靠近等电位导线,减少耦合量,如果两端有地环流,由于等电位导线的电阻小,并且与PROFIBUS的屏蔽层并联,大部分地环流流经等电位导线。个人观点,如果距离长了,考虑到成本问题还不如使用光线。看了PROFINET的安装规范,在上图环境的布线,根本就没有使用电缆而直接使用光纤,可见通信频率高的时候就更应该注意通信线的安装了。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。