810D奇异现象:只能用STEP7导入PLC,而PCIN不行

1423

13

2009-08-11 20:09:47

我在青浦服务的一台国产磨床,用的西门子810D,CCU3。先是用PCIN备份倒,机床厂的备份,NC倒的进,PLC倒来倒去倒不进去,PS,PF等常亮。还好他们有用STEP7备份,把PROJECT倒进后,再做了一些调试就好了。
据旁边的工程师说,那个用PCIN备份的程序是好的。这个人当时参与过该床子的改造,他说的话应该是可信的。
后来我回去做了实验,我把所有的无关的连接断开,只插了驱动总线,MPI,3个电机编码线。
然后把现场我亲自验证过肯定是好的STEP7 项目程序,倒入到我们自己的CCU3中,这个CCU3的软件版本和那家差不多一样的。NC备份通过PCIN也倒进去了。然后5V和PR等亮了,别的灯灭了。说明程序导入进去了。
然后我再把PLC用PCIN导出去,然后再总清掉PLC。再用PCIN把PLC导入,怪事情发生了:
PS灯和PF灯又亮了!我用IBN TOOL倒入结果也是这样。
我CCU上的PG编程口和PCU20上的串口肯定是好的,这点大家不用怀疑,我测试过了。
这个现象说明了,导PLC出来一定要做两种形式备份:PCIN(或IBNTOOL),还有就是STEP7的。现在我还有一位客户也是发生这样的情况,NC用PCIN倒入,PLC用PCIN倒入会亮两个红灯,还没试过用STEP7倒。我怀疑用PCIN是肯定倒不进的。
希望高人指教一下为什么会发生这样的事情