quote:以下是引用老兵在2009-08-10 21:11:49的发言:
对于AC-DC-AC变频器来说,其整流侧的负载是容抗,分析方式与纯电阻负载的整流方式不同,可能也没有什么标准快揵的分析方法。一般也就是时域分析加傅里叶变换吧。有什么软件么?我倒还真想知道。
变频器的谐波一般是电流谐波。
另外,对于AFE类的PWM整流的变频器谐波怎么分析?是不是谐波就很小了呢?

可以使用SIZER软件来分析整个系统的谐波含量,SIZER这个软件主要用来分析现场西门子SINAMICS和MICROMASTER变频器后的电压谐波和电流谐波,需要知道的是现场变压器容量和变压器的阻抗压降,同时还要知道变频器的输入侧是否加了输入电抗器,因为输入电抗器的作用相当于提高了系统阻抗压降,如果输入电抗器比较大的话,说明变压器短路容量和变频器容量之比变小了,也需要整个变频器的容量,这样就可以计算出来现场设备运行时电压谐波和电流谐波