可能需要移动一段距离后1016数据才有变化.
1075=3,通过移动确定编码器和转子磁场关系,启动时电机左右微动,差值存在1016中(通过1017=1自测),若1016与实际相差太大,产生300507报警
1075=1(默认),通过磁通确定编码器和转子磁场关系,启动时电机左右高频震动,噪音明显,差值存在1016中,若1016不当产生300507报警