quote:以下是引用hsjbest在2009-03-20 10:43:44的发言:
主从控制可以通过好几种方式来实现
1.主变频器模拟量输出接至从变频器模拟量输入
2.DP方式,硬件需CBP2板和DP电缆
要实现变频器传给DP状态字、速度、电流和转矩
设P734.1=K0032,P734.2=K0033
P734.3=KK0020,P734.4=KK0022,P734.5=KKOO24
3.SIMOLINK方式,硬件需要SLK板和光纤,可以用转矩控制,也可以用速度控制。
需要设置的参数比较多,范围是大约在p740至p750之间,请查阅相关资料
本公司设备做得主从控制就是采用上面第三种方式做的,使用SLK板和光纤。效果还可以。