回复:s7通信连接,通信数据块的结构形式

yewen

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-12 21:12:34

0楼

quote:以下是引用N在2009-08-12 14:21:04的发言:
确实看不懂。
下面程序可以把DB1~6的DBX17.5~DBX18.3顺序传送到DB100的DBX0.0~DBX5.9
L 6
NEXT: T LW 20
SLD 3
LAR1
OPN DB [LW 20]
L DBW 17
SRW 4
OPN DB 100
T DBB [AR1,P#0.0]
L LW 20
LOOP NEXT
没测试,应该差不多 ^__^

执行后应该是这样吧:把DB1~6的DBX17.5~DBX18.3顺序传送到DB100的DBX1.0~DBX6.7,不是传送到DB100的DBX0.0~DBX5.7
改成这样能传送到DB100的DBX0.0~DBX5.7吗?
L P#5.0
LAR1
L 6
NEXT: T LW 20
OPN DB [LW 20]
L DBW 17
SRW 5
OPN DB 100
T DBB [AR1,P#0.0]
TAR1
L -8
+I
LAR1
L LW 20
LOOP NEXT