发布于 2009-08-13 11:54:47
0楼
Hi!我这过不去啦!说什么来什么。
我这两套直流调速,其中一套 6RA28-75(90kW),昨天通知我停机后即不能启动了,我问:显示什么数字?答:o3。我说:那就查一下外部线路,查一下为什么主接触器不能闭合。一直查到今天都说没问题。
我只好去一趟了。
合闸一看:显示的是F03。原因是电网谐波过大,波形上有明显换相缺口。
正说着,另一台GEC的也不能启动了。
只能按复位按钮,继续用。
可是,同车间的MM440、MM420运行没有报任何故障。
环境变化:我们把部分场地租给另外一家,在同一变压器下,给他们分支一路供电。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?