0楼

都说SIEMENS的模拟量模块是非隔离的,隔离的含义到底是什么?我觉得SIEMENS模拟量板所有的通道都使用的是同一个A/D转换器,这就要求所有设备仪表信号的参考点之间电位差为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可能的,这里面除了各个设备仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间有差别。比如说两个现场设备1#、2#向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备3#、4#发出信号。假定传送信号均为0-10VDC。理想情况下PLC及两个现场设备1#、2#“地”电位完全相等,传送过程中又没有干扰。这样从PLC输入来看,接收正确。但如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差。举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了.同时1#、2#设备的“地”线在PLC汇合联接,将0.1V电压施加在PLC地线条上,可能损坏PLC局部“地”线。同时显示错误的数据。由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如PLC的每个数据采集板由多个通道组成,多个通道共用一个12位A/D,它的多个通道输入之间没有隔离,致使在输入信号时,每个通道单独输入到采集板均正常。但是同时输入多个外部信号时,显示数字乱跳故障无法排除。这两种情况在使用隔离器后,都正常了。
那隔离器的原理是什么呢?它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着共模干扰电压的0-10V经隔离后均为0-10V。即隔离后新建立的“地”与外部设备仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现了输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,即它们之间没有“地”的关系。