发布于 2009-08-13 15:03:36
0楼
LZ,X101的1、2就是给DIDO供24V电用的,没有的话尝试外部供电看看可以把DIDO用起来吗?
还有,变频器或逆变器显示008状态,是有些信号没有给上,在变频器允许运行时需要无OFF2停车信号,默认P555=20,X101的8号端子需给高电平,可以尝试改P555为1,使用时在改回来,否则无OFF2停车功能;同时X9端子的5、6需短接(安全停车)参考http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=X9 中的第一篇文章。
LZ加油,没什么难的,再试试看。