发布于 2009-08-14 09:02:46
0楼
第一个问题:不是W轴不能做直线进给运动,是W轴因为不是通道几何轴,所以不能参与几何轴的插补,但是经过指令转换也是可以用的。正常的几何轴是X,Y,Z。你所述的闷车是主轴还是进给轴?应是电流大停止工作的原因。解决办法应该从增加扭矩角度出发。
第二个问题:因你无法说出数据变化的规律这样厂家来人也很难判断,不排除中毒可能,也可能是执行某指令发生了坐标变化,你细心多找一点细节。
第三个问题:我个人不知道这样的标准,你们作为用户可以找生产厂家商议,可以在发生报警时让生产厂从控制中做个延时,延时时间可以加油就行。加油后报警自动解除,不要立即停车,这样即使有这样的标准也不违背也可以让你们正常生产。
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu