发布于 2009-08-14 14:39:53

0楼

非也!PLC是不理会4-20mA的,它只认识0-20mA。至于4mA的偏移量是靠软件实现的。楼主应该在0-20mA的全程范围内测量,检查其精度。最好使用标准信号发生器提供信号,直接监控AIW的数值。