SSR只能用开关量控制,PWM是最常用的方法,我已经用了20年了。PID向导里有这个功能;也可以自己编写,并不太麻烦,我在以前的帖子中有过叙述。
可控硅模块实际上是带线性控制输出功能的SSR,或称为调压模块,市场上有售,但我没有用过。
电机调速板的PID和你没关系,你要做的PID在PLC中。电机调速板是PLC与电机之间的桥梁,起一个功率放大作用。这如同搬运一个集装箱,不靠吊车肯定搬不动。但是吊车不会自己搬运它,还得靠你去控制吊车。吊车等于把你的力量放大了千百倍,调速板也是如此。好的调速板自己也带有PID,是为了稳速,快速响应电机负载的变化。
和你一样,我也是学化工出身的。
家养老鼠名MINNIE