我觉得:一般并不是通过考虑恒转矩、恒功率去选变频器。那只是一种负载特性,只影响控制策略。
一般考虑的负载是恒转矩、变转矩,是为了节电。所谓变转矩:是指像一级的、简单的风机(独立的风机)类负载,它在极低速就和空载一样,随着转速上升,负载加大。为了省电,在低速时,没有必要给与电机按“直线斜率”的电压。在额定风机负载下,即便“逆风”,负载也不会(也不允许)超过太多。对此就可以选用例如MM430这种过载能力较小、专对变转矩应用优化过的变频器。
至于,恒转矩(指基本上负载和转速无函数关系,哪怕是机床断续切削,也是和转速没关系)像轧钢、拉丝、复杂的、不特定的负载应用。恒功率的应用:像收卷机:要求线张力不变,随着卷径增大,转角速度降低,力矩增大,该线速度下的负荷功率不变。这只是控制策略不同,但都是按恒力矩选变频器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?