发布于 2009-08-15 11:41:00
0楼
今日到现场,试车,拉丝电流抖动很大,但用万用表量电枢电压为249~251V的波动,当时认为电流抖动不要紧,只要电枢电压稳就不要紧。
试带线运行,拉丝调速器P04从10%~104%波动,拉丝机处响声很大、拉丝皮带也抖;换一档,依然如此。
不行,只有先解决抖动问题。
不带负载,空车运行拉丝机,电流指针抖动也很大。
检查励磁线路的电阻及绝缘,未发现问题,复位后发现Q16总跳闸,逐步查发现拉丝励磁桥短路,更换整流桥。试车,电流指针较稳。
挂档带负载运行,电流抖动依旧很大,连皮带也在抖动,量量三相电流是否平衡。发现6RA23交流输入侧,三相分别为9.3A,13.5A,7.5A,肯定有的可控硅未导通;
拆开装置,检查六个可控硅的G、K之间,均正常,检查脉冲变压器,发现有一个已烧胡,更换脉冲变压器后,装上。
挂空档运行,三相电流均为7A多。挂档运行,电流不再抖动,P04显示40%左右,很稳。拉丝机声音也很平稳,皮带也不抖动,很稳。
带负载整条生产线运行,P04为65%左右,很稳。
可以得出结论,原先的电流抖动有两个原因:励磁桥有问题,并且六个可控硅有一个长期未导通,缺一个波头。