回复:ABB的DCS(AC800M+PPA)加西门子的温度、压力变送器总线通讯问题

hfutiverson

  • 帖子

    92
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2006-04-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-15 22:39:17

0楼

楼上的兄弟,我没用过ABB的系统,你这需要先复位就严重了,我想不致于这样吧。
我在用别的PLC系统加PA仪表时遇到过类似情况.PA系统的通讯是主站会发个通讯给智能仪表,仪表会返回一个设备正常代码给主站,主站接受后就开始数据通讯。因此这个诊断、状态信息对于总线系统非常重要,我上面就是因为使用PLC系统,省去了状态通道诊断而导致,后来手动加的正常代码。
你所描述的问题,我想:
1.软件上的通道信息一定要有,不能像PLC那样只取数据那个字
2.或者因为是ABB的系统带SIEMENS的仪表,在DCS系统无法正常获得设备 的状态检测
上面的信息不知对你是否有用?希望你能反应更多的信息,大家一块来解决这个问题