发布于 2009-08-16 11:35:02
0楼
CP 343-1 Lean 最新版 还有 CP343-1EX30 都是2个 以太网口。
在一些小项目中,可能也就1-2台操作站,
所以可以不用外加 交换机,直接连接。
节省一个 交换机。
另外一个重要的场合时,在制造业等 较多数量的控制器 应用场合,
控制器 距离都不是很远。但是有多个,可以组成 线型 结构。
CPU1--> CPU2 --> CPU3 --> CPU4--> CPUN ...
这样,可以避免 给每个 控制器配一个交换机。
毕竟用300的很多项目都比较注重 成本。
但是这样的结构 还是有些问题的,
因为 一些问题,西门子还没有完全解决,所以不好大面积推广。。。
例如组环的问题。。。
在这种场合,建议大家这样做。。。
PC 的NicA -->交换机A --> CPU1--> CPU2 --> CPU3 --> CPU4--> CPUN N
CPU N 再接回到 交换机B上,交换机B--> PC 的 NicB。
PC上的Nic A 和Nic B 用绑定技术 绑定为 1个IP,然后走 TCPIP 跟 300通讯
注意绑定时,不要用网卡容错,应该用 负载均衡,这样2个网卡都是通的。
这样,至少 计算机上网卡有2个,交换机有2个,
现场PLC 虽然是 线性结构,但是任意 一个 PLC掉电。系统通讯不会崩溃。
例如,纯线性结构,假如PLC2 掉电,则PLC3,PLC4 等2 后面的 均不可访问。
这种结构能稍微好一些。
不过,这样的方式,并不是很适合 Profinet 通讯。
另外,我个人比较 倾向于,在IE-CP上集成 3个口。。。
2个口不管是 做线型拓扑,还是环形 拓扑,至少多留了一个口给现场调试的。
不然你抱着笔记本冲到现场的时候,发现还得 拔下来一根网线 才能把笔记本连上,这样是比较郁闷的。
Qiaopeng1231--乔鹏