发布于 2009-08-16 11:37:50
0楼
我也遇到过这个问题,你问问操作工,上次停止辊道是怎么停的,是不是没有按照操作顺序做啊,我想你说的问题应该是,操作工在停车时在变频器还在运行时直接从WINCC的监控界面上把整流装置下电,而变频器由于没有接收到停止信号,控制字的第0位始终是高电平,也就是说一直有启动信号,当操作工再次启动时,给整流装置上电后,辊道就自动运行了,而且无法停止。你只要想办法把辊道停下后,按正常顺序重新下电,再启动就没事了。至于怎么停,我不知道你们那里是怎么控制的,应该可以有办法的,最不济可以重启电脑啊,呵呵