回复:技术专题探讨-网络电缆屏蔽安装

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-16 11:59:53

0楼

对于SIEMENS的变频器或逆变器等传动装置(例如6ES70系列)的Profibus通讯,装置上专门提供了用于Profibus网线屏蔽接地的金属卡片,使用即方便由简单。我给大家简述如下,与大家共同分享:
屏蔽接地用金属卡片就卡在装置正面的固定金属板上,固定金属板与整个传动柜底座可靠相连而接地。只要将Profibus网线外层紫色绝缘胶皮沿圆周划开并剥离约2cm后,Profibus网线便露出了金属屏蔽层。
这时,将屏蔽接卡片从固定金属板上取下,将剥离处的Profibus网线金属屏蔽层卡住后,连同整根Profibus网线,再卡在从固定金属板上取下的卡槽位置固定。这样,与传动装置通讯的Profibus网线就实现了与该传动柜体的可靠屏蔽接地,并且是即方便由简单。
附:该屏蔽接地方法的图片如下:
[IMG]/club/bbs/
H:\STP63000.JPG
[/IMG]