硬件:1.研华工控机(安装1块CP1613 A2);
2.西门子412-3H PLC1套(每个CPU配套1个CP443)
软件:1.Step7 V5.4 SP4;
2.Sitamic Net 2005;
3.WinCC 6.2
在配置时过程如下:
1. 打开Step7 V5.4,配置PLC硬件信息,设置冗余参数,下载(成功);
2. 在项目文件中,插入Simatic PC Station,修改名字为MyStation,然后在Configuration中第1行插入WinCC Application,在第4行中插入CP1613,设置网络参数,CP1613 的MAC地址(与CP1613卡上地址一致),IP不选择,并选择网络1。保存并编译。(没有错误);
3. 在Simatic Net中打开Configuration console,选择CP1613->General,选择模式为Configured Mode,Index为4,
4. 然后进入Station Configuration Edition中,此时第4行已经可以看到刚刚配置的CP1613,在第一行中插入WinCC Application。此时WinCC Application和CP1613均显示Run,在Status中,显示图标为一个铅笔头标记,并打了一个红色小X;
5.返回到Configuration Console中,选择Access Points中的S7Online访问点改为PC internal(Local);
6.检查并修改Station Configuration Edition中Station Name是否与PC Station名字一致,改为MyStation;
7.在Simation PC Station中打开Configuration,下载硬件配置组态,在弹出对话框中选择“Wincc Application,CP1613,Stationmanager”,继续下载。