救急:单CP1613与412-3H通讯配置问题

已锁定

Nick.Z

  • 帖子

    126
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2005-02-05

普通 普通 如何晋级?

救急:单CP1613与412-3H通讯配置问题

1349

3

2009-08-16 15:09:01

硬件:1.研华工控机(安装1块CP1613 A2);
2.西门子412-3H PLC1套(每个CPU配套1个CP443)
软件:1.Step7 V5.4 SP4;
2.Sitamic Net 2005;
3.WinCC 6.2
在配置时过程如下:
1. 打开Step7 V5.4,配置PLC硬件信息,设置冗余参数,下载(成功);
2. 在项目文件中,插入Simatic PC Station,修改名字为MyStation,然后在Configuration中第1行插入WinCC Application,在第4行中插入CP1613,设置网络参数,CP1613 的MAC地址(与CP1613卡上地址一致),IP不选择,并选择网络1。保存并编译。(没有错误);
3. 在Simatic Net中打开Configuration console,选择CP1613->General,选择模式为Configured Mode,Index为4,
4. 然后进入Station Configuration Edition中,此时第4行已经可以看到刚刚配置的CP1613,在第一行中插入WinCC Application。此时WinCC Application和CP1613均显示Run,在Status中,显示图标为一个铅笔头标记,并打了一个红色小X;
5.返回到Configuration Console中,选择Access Points中的S7Online访问点改为PC internal(Local);
6.检查并修改Station Configuration Edition中Station Name是否与PC Station名字一致,改为MyStation;
7.在Simation PC Station中打开Configuration,下载硬件配置组态,在弹出对话框中选择“Wincc Application,CP1613,Stationmanager”,继续下载。

在执行到第7步时,出现错误,下载完毕后提示是否重新启动CP1613,此时点击Yes,出现错误,查看错误报文,说的大概意思是发出了一个错误的S7连接,此时查看Station Configuration Edition,WinCC Application和刚刚插入时图标一样,且为虚的。CP1613处于stop状态,且Status中显示图标为一个铅笔头标记,并打了一个红色小X。我查了好几个资料,而且操作顺序也是按照西门子网站中“西门子冗余系统指南”中一步一步操作的,怎么会出现这种错误,请高手指教。谢谢!
救急:单CP1613与412-3H通讯配置问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4513条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。